제목
1. 고압 및 특별고압 진상용 NH 콘덴서▩ 적 용전력용 콘덴서는 전력계통의 역률 개선을 목적으로 사용됩니다.삼화콘덴서는 Non-PCB 오일 및 고품질의 유전체를사용하여 신뢰성이 높은 제품을 공급하고 있습니다.▩ 설치 시 이점전력용 콘덴서 사용 시의 이점은 다음…
2. 저압 진상용 SH 건식 콘덴서저압 건식 진상용 SH 콘덴서는 전기적인 특성이 우수한 Polypropylene film을 유전체로 하고 절연체로는Soft Resin을 사용하여 제작한 제품으로 저손실, 발열저감, 누유방지, 방재능력 향상을 달성했습니다.   ▩ 제조 가능 범위 3Ø 제품정…
3. 저압 진상용 SH 유입식 콘덴서저압 진상용 콘덴서는 전기적 특성이 뛰어난 저손실의 Polypropylene Film을 유전체로 하고 증착막을 사용한 SH (SelfHealeing) 능력을 갖춘 제품입니다. 또한 보안장치를 내장하고 있어 보안성이 확보된 콘덴서로 당사가 80년대 초부터 개발, …
4. 특수용 콘덴서 (고압 FUSE 내장형)이 제품은 뱅크 보호 System인 NVS, 전압 차동방식, Open Delta 방식, 전류 검출방식 등과 연계하여 고신뢰도가 요구되는 초고압송전선의 조상설비 특히 안전도가 요구되는 변전설비 등에 적용 할 수 있도록 폐사가 자체 기술을 통하여 …
5. 부록▩ 콘덴서 용량 산출표부하의 용량과 현재 역률에 따라 필요한 콘덴서 용량을 구하고자 할 때에는 아래의 용량 산출표를 이용하여 주시기 바랍니다.   ▩ 콘덴서 선택콘덴서를 선택함에 있어서 우선 제품의 품질, After Service등을 생각해야 합니다.진상용 …
1. 직렬리액터 ▩ 적 용대다수의 송/변전 및 배전선로의 부하는 유도성 부하이며, 이러한유도성 성분은 계통의 역률을 지상으로 만드는 무효전력을발생시킵니다. 지상 무효전력은 전압강하, 계통 손실 증대, 전류 증가등을 유발시키며, 역률이 감소하면 할수록 계…
2. 방전코일▩ 적 용방전코일은 콘덴서 또는 콘덴서 뱅크가 계통에서분리되는 경우, 단 시간에 잔류전하를 방전시킬목적으로 설치합니다.방전코일을 설치함으로써 운전자의 안전 및콘덴서의 안정적인 운영을 도모할 수 있습니다.▩ 설치 시 이점•보수 작업 시 안…
▩ 적 용역률 개선용 콘덴서 뱅크의 사용은 전력계통의 역률을 개선시키는데 있어 가장 경제적이고 효과적인 방법입니다. 콘덴서뱅크로 계통 역률을 개선함으로써, 손실 저감, 전압 강하 보상, 변압기 여유율 증대 등 계통의 전력 품질을 향상시킬 수있습니다.▩ 설…
▩ 콘덴서 뱅크 형태■ 가대형 콘덴서 뱅크가대형 콘덴서 뱅크는 주로, 송/변전 및 배전 계통의 용량성 무효전력을 공급함으로써 역률을 개선하기 위한 목적으로사용됩니다.가대형 콘덴서 뱅크는 가장 널리 사용되는 콘덴서 뱅크이며, 삼화콘덴서는 230kV까지의 고…
1. NVS (Neutral Voltage Sensor) 보호방식NVS는 단기콘덴서의 고장 발생 시, 두 중성점 간의 불평형 전압을 검출하는 검출장치 입니다. 이 보호방식은 비 접지,Y-Y 결선을 갖는 고압용 콘덴서 뱅크에 적용이 가능합니다.삼화콘덴서 NVS 보호방식의 이점은 다음과 같습니다.•조…
2. 오픈델타(Open-Delta) & 전압차동 (Deviation Voltage) 보호방식 ▩ 오픈델타 보호방식Figure 6-(a)는 2차측이 Open-Delta로 결선되어 있는 방전코일이 적용된 비접지, Y 결선된 콘덴서 뱅크의결선도를 나타냅니다. 이 보호방식은 계통의 전압 불평형에 민감하지 않다는 장점…
3. NCT(Neutral Current Transformer) 보호방식 NCT 보호방식은 콘덴서 고장을 검출하기 위해 사용되는 가장 보편화 된 보호방식입니다.중성점 비접비 방식의 경우에는 Figure 7-(a)와 같이, Double-Y 결선을 하고 두 중성점 간에 CT를 연결하여 구성합니다.반면, 중성점을 접지하는 …
▩ 적 용전력계통에서의 고조파 왜곡은 주로 정류기, 전력 제어 장비, 아크로, 용접기, 회전기 등과 같은 비선형 부하에 의해 발생하며, 과도하게 발생되는 고조파는 다른 장비 및 계통에 손상을 입힐 수 있습니다. 일반적으로 고조파 발생 부하는 고조파 전류원으로…
▩ 고조파 필터 설치 효과 고조파 부하를 지닌 계통에 필터를 설치하는 경우 다음의 효과를 얻을 수 있습니다.•계통 고조파 흡수•역률 개선•계통의 인덕턴스와 커패시턴스 간 공진 발생 문제 해결•고조파 왜곡을 제한함으로써 설비의 성능 향상 및 수명 증가 …
▩ 고조파 왜곡 제한치■ 고조파 전류 왜곡 규제치 (120V ~ 69,000V), IEEE 519 발췌 ■ 고조파 전류 왜곡 규제치 (>161kV), IEEE 519 발췌   ■ 고조파 전압 왜곡 규제치, IEEE 519 발췌 IEEE에서 권장하는 전류 및 전압 고조파 왜곡 규제치는 상기 표와 같습니다. 삼화콘…
1. 고조파 발생부하 선별 / 특성 규정- 부하 운전 특성 파악- 부하 전력량 및 역률 검토- 고조파 스펙트럼 분석 2. 계통 고조파 왜곡 규제치 검토- 계통 고조파 규제치 분석- 최적의 고조파 저감 방안 검토(수동필터, 능동필터, SVC 등) 3. 고조파 필터 용량 선정 / 개별 …
▩ 고조파 필터 설계 시 요구 데이터고조파 필터는 각 프로젝트 별로 맞춤 설계가 필요한 제품군입니다. 그러므로, 고조파 필터가 적용되는 계통의 특성에 대해고려되어야 합니다. 따라서, 구매자는 계통 특성 파악과 관련하여 다음의 정보 및 자료를 제공하여야 합…
▩ 적 용SVC(Static Var Compensator)는 무효전력을 능동적으로 제어함으로써, 계통 역률 조정, 적정 범위로의 전압 보상,송전선로의 송전능력 향상 등 전력품질 개선을 위해 사용됩니다. 이에 더하여, SVC는 과도전압의 회복, 계통 전압의 안정도향상 등 급변하는 부하에 의…
▩ 기술적 특징•DSP 기반의 디지털 제어 시스템이 적용되며, 제어기의 응답시간은 10ms를 초과하지 않습니다.• 제어 시스템은 로컬 및 원격 운영 워크스테이션에서 모든 장치에 대한 실시간 감시가 가능하도록 구현되어 있습니다.• 이중 디지털 보호방식이 적용됩…
▩ 구성 장치사이리스터 제어 리액터(TCR) 방식은 주로 사이리스터 밸브, 제어 및 보호 시스템, 냉각 시스템, TCR 리액터 및 기타장치를 포함하는 TCR 부와 고조파 필터 부로 구성됩니다.   ▩ 제어 및 보호 시스템• 계층 및 분산 제어 시스템은 시스템 설계를 단…
■ SVC가 접속되는 계통의 구성도▣ 분기점(PCC, Point of Common Coupling) 데이터- 정격 전압- 주파수- 최대/최소 단락 용량▣ 강압용 주 변압기 정격- 정격 전압 (1차측/2차측)- 정격 용량- 단락 임피던스▣ 부하 데이터 (아크로)- 전기로 형태 : 아크로(EAF), 유도로(LF), AC 또는 D…
대용량의 용접기, 크레인, 가변속 모터 장치 등의 부하는 큰 폭의 무효전력 변동을 일으켜 계통의전압강하와 플리커를 유발함으로써 배전 계통내의 전기설비와 제어설비 등에 악영향을 주게 됩니다.삼화콘덴서의 지능형 무효전력 보상기(IVC)는 부하로부터 발생되…
전력변환 기술을 응용한 전력에너지 사용의 고효율화가 보편화가 된 오늘, 인버터를 비롯한UPS, 엘리베이터, 조명기기, 가전기기, 컴퓨터, 전등 등 대부분의 부하는 비선형 특성을 갖고있습니다. 이들 비선형 부하는 고조파 전류를 계통에 유출 시키게 되며 이 고조…
삼화의 하이브리드 고조파 필터(HHF)는 인버터, UPS, 엘리베이터 등 6펄스 비선형 부하에서 발생하는고조파 성분을 흡수하여 전부하 영역에서 전압 왜형률(Vthd) 및 전류 왜형률(Ithd)을 규제치(IEEE Std.519)이내로 만족시키고 인덕터 용량이 기존 대역 필터에 비해 절반 수…
형광등과 같은 단상 비선형 부하의 보급이 확산되면서 중성선의 영상분 고조파 전류에 의해 배전선의과열, 차단기 및 계전기의 오동작 등 전기설비의 피해 현상이 심각한 수준에 이르고 있습니다.영상분 고조파 필터 (ZSF)는 영상분 임피던스를 최소화하여 설계 제…